یک موتور الکتریکی سه فاز القایی 4 قطب در اتصال به شبکه ی 400 ولت و 50 هرتز در ضریب قدرت $\frac{\sqrt{2}}{3}$ جریان15 آمپر دریافت می کند و با سرعت 1350 دور بر دقیقه می گردد. اگر تلفات مسی استاتور و تلفات هسته به ترتیب 500 و 300 وات باشد. تلفات مسی رتور، چند وات است؟
اگر تلفات مسی استاتور و تلفات هسته به ترتیب 500 و 300 وات باشدT تلفات مسی رتور چند وات است؟