خانه
گاما

شستی استپ یا کلید حالت اضطراری؟

با توجه به اینکه شستی استپ می تواند مدار را قطع کند، چرا در بسیاری از پروسه های صنعتی، از کلید حالت اضطراری استفاده میشود؟

19 دی 16:10
0
460
جواب درست

کلید حالت اضطراری، از لحاظ حفاظتی در مرتبه ای بالاتر از شستی استپ قرار دارد و لذا در فرایندهای حساس صنعتی، اگر بخواهیم از بین شستی استپ و کلید حالت اضطراری، یکی را به منظور حفاظت بیشتر برگزینیم، انتخاب مسلما کلید حالت اضطراری است؛ اگر هم بتوان از هر دو استفاده کرد که چه بهتر. کلید حالت اضطراری طوری طراحی شده است که در حالت عادی بسته بود و اجازه عبور جریان را میدهد زیرا بصورت سری در مدار قرار میگیرد؛ اما وقتی تحریک میشود، در همان حالت باقی می ماند؛ یعنی بصورت باز باقی میماند تا زمانی که اپراتور انسانی بیاید و مجدد آن را به حالت عادی یعنی تیغه بسته بگرداند که این عمل هم با چرخاندن این کلید در جهت عقربه های ساعت، صورت میگیرد. خب مطئمنا از روی فلسفه ای، این کلید، چنین طراحی شده است که در حالت تحریک باقی بماند و برای برگشت به حالت عادی، حتما نیاز به یک اپراتور داشته باشد. چنین موردی، برای محکم کاری است. این کلید اینگونه طراحی شده است که در صورت وقوع عیبی در مدار، پس از تحریک اپراتور و قطع شدن مسیر عبور جریان، مدار به همان شکل قطع باقی بماند تا هنگامی که تعمیرکار یا عیب یاب بیاید و مشکل را برطرف نماید و مادامی که خود آن ها نخواسند، مدار نتواند وصل شود حتی با فشردن مجدد استارت.

1
1398/11/6